Und wir wundern uns, warum der FI-Schalter auslöst...
Verfasst: 13 Nov 2024, 07:03
Ein Kollege von mir arbeitet gerade an einer Motorsteuerung für einen Linearmotor. Seine zwei Controller sind in 19"-Einschüben verpackt. Das Ganze befindet sich in einem 19" Rackmount mit diversen anderen Einschüben - darunter ist ein Einschub, der einen dicken Trenntrafo beherbergt. Beim Einschalten der Controller hat der FI-Schalter 2x ausgelöst. Was ist da los?!
Also kommt Henrik mit seiner Taschenlampe und leuchtet mal ins Rack... (Ladies and) Gentlemen, darf ich präsentieren:
Die Ursache
Die Wirkung
Der Horror
Offenbar hat der Kollege während der Arbeit die spröden Kabel ein bisschen verrutscht. Das hat wohl gereicht, um einen Kurzschluss zu verursachen. Wir haben den mal das Kabelstück des Heißleiters in die Hand genommen und uns ist der Mantel in der Hand zerbröselt(!) Vom Alter her dürfte das Kabel gerade mal ~30 Jahre alt sein.
Egal, easy fix mit dem Widlarizer
Also kommt Henrik mit seiner Taschenlampe und leuchtet mal ins Rack... (Ladies and) Gentlemen, darf ich präsentieren:
Die Ursache

Die Wirkung

Der Horror

Offenbar hat der Kollege während der Arbeit die spröden Kabel ein bisschen verrutscht. Das hat wohl gereicht, um einen Kurzschluss zu verursachen. Wir haben den mal das Kabelstück des Heißleiters in die Hand genommen und uns ist der Mantel in der Hand zerbröselt(!) Vom Alter her dürfte das Kabel gerade mal ~30 Jahre alt sein.
Egal, easy fix mit dem Widlarizer