Verfasst: 23 Jul 2022, 09:45
Guten morgen zusammen
wir planen auf dem Hof eine Notstromversorgung mit Solarmodulen als Inselanlage mit Wechselrichter und/oder Botstromaggregat für die Grundlast.
Zur Grundlast gehört eigentlich auch eine Abwasserpumpe mit 4,8kVA 3-phasen, die sowohl vom Wechselrichter als auch vom Notstromaggregat von der Dauerlast betrieben werden kann. Nun finde ich weder in den technischen Unterlagen des Wechselrichters noch denen des Generators Angaben über induktive Last (denn darum geht es ja). Telefonisch und per Mail ist bei den Anbietern keine Auskunft zu erhalten. Vom Pumpenhersteller bekam ich folgende Angaben:
400V 3-phasen Dreieck
7,3 A
4,2 kVA
cos phi 0,84
Bei Anlauf
43A für 0,2 Sekunden
cos phi 0,69
Ansonsten ist dem Sachbearbeiter das Problem noch nicht untergekommen ???.
Von moderner Kraftstromtechnik und -lösungen kenne ich nichts, daher meine Frage an Euch:
1. Wie dimensioniere ich Wechselrichter und Generator (Notstromaggregat) für Motorlast?
2. Der hohe Anlaufstrom ist ja nur für einen kurzen Augenblick erforderlich. Gibt es da Geräte/Schaltungen zur Kompensation? (Motorstarter, Anlaufschaltung, cos-phiKompensator....)
3. Mir ist klar, daß ich bei beiden Geräten auf die Hinweise zur kapazitiven und induktiven Last achten müßte (die es nicht gibt), gibt es Parameter, die das Problem in den technischen Daten zeigen?
Vielen Dank vorab für den Rat.
P.S. linkes Auge ist mitte August dran, rechtes Auge mitte September. Hoffen wir mal, daß ich danach dann das, was ich hier tippe, am Schirm auch lesen kann.....
Danke und Gruß
Wolfgang
wir planen auf dem Hof eine Notstromversorgung mit Solarmodulen als Inselanlage mit Wechselrichter und/oder Botstromaggregat für die Grundlast.
Zur Grundlast gehört eigentlich auch eine Abwasserpumpe mit 4,8kVA 3-phasen, die sowohl vom Wechselrichter als auch vom Notstromaggregat von der Dauerlast betrieben werden kann. Nun finde ich weder in den technischen Unterlagen des Wechselrichters noch denen des Generators Angaben über induktive Last (denn darum geht es ja). Telefonisch und per Mail ist bei den Anbietern keine Auskunft zu erhalten. Vom Pumpenhersteller bekam ich folgende Angaben:
400V 3-phasen Dreieck
7,3 A
4,2 kVA
cos phi 0,84
Bei Anlauf
43A für 0,2 Sekunden
cos phi 0,69
Ansonsten ist dem Sachbearbeiter das Problem noch nicht untergekommen ???.
Von moderner Kraftstromtechnik und -lösungen kenne ich nichts, daher meine Frage an Euch:
1. Wie dimensioniere ich Wechselrichter und Generator (Notstromaggregat) für Motorlast?
2. Der hohe Anlaufstrom ist ja nur für einen kurzen Augenblick erforderlich. Gibt es da Geräte/Schaltungen zur Kompensation? (Motorstarter, Anlaufschaltung, cos-phiKompensator....)
3. Mir ist klar, daß ich bei beiden Geräten auf die Hinweise zur kapazitiven und induktiven Last achten müßte (die es nicht gibt), gibt es Parameter, die das Problem in den technischen Daten zeigen?
Vielen Dank vorab für den Rat.
P.S. linkes Auge ist mitte August dran, rechtes Auge mitte September. Hoffen wir mal, daß ich danach dann das, was ich hier tippe, am Schirm auch lesen kann.....
Danke und Gruß
Wolfgang